如果DS18B20數字溫度計可以代替ntc熱敏元件作為溫度傳感器的話,DS18B20數字溫度計是可以作光電隔離的! |
yzwzfyz 發表于 2026-1-7 09:38 謝謝啦 |
happy2058 發表于 2026-1-5 08:24 36V電壓10K電阻,即使NTC開路,最大電流也只有3.6ma!由二極管導向VCC不會造成大的影響,當然,為了確保萬無一失10K電阻可以考慮2只5.1K電阻串聯更保險 |
|
一般不用隔離:用18樓的電路即可,不過我的推薦參數是,200K改1K,下二極管改為4.7V(5V單片機系統)左右的穩壓管(需要犧牲掉4.7-5V的AD空間),上二極管不變。 如果必須隔離,則有一定的技巧。方法多多,例如: 將NTC接入振蕩電路(如555),讓振蕩頻率由NTC控制,即頻率代表溫度,再用光耦將脈沖頻率送出。 |
| 隔離運放可以試試,線性光耦有點貴 |
| 可以在12樓基礎上把200K電阻改成20K足夠!200K電阻有可能會影響ADC輸入。另外NTC非地端(分壓點對VCC接一只4148之類的二極管把分壓點高于VCC部分電壓引入VCC)。這樣就萬無一失了 |
happy2058 發表于 2026-1-4 13:38 輸入電壓峰值有多大? |
老愚童63 發表于 2026-1-4 10:19 電壓可能是持續輸入的也可以? |
WL0123 發表于 2026-1-4 08:14 IO前加個200K就好? |
| 這個電路已經有了比較完善的保護措施了! |
happy2058 發表于 2026-1-3 11:47 只要意外引入的高壓不是很高,100V以內采用下圖電路不會導致IO口損壞。IO口內部有保護二極管外部就不用接。
|
|
線性光耦好像都蠻貴的吧 是否需要校準就不知道了,我也沒用過。 但是直連是不需要校準的,都是固定的參數就可以 |
| 光藕不行嘛 |
| 光耦合器不知是否可行? |
happy2058 發表于 2026-1-3 11:47 我是直連的,芯片壞的非常少見,倒是那個NTC實在是不咋地,壞掉的挺多。搞不清楚原因,讓賣家研究了,也沒有結果,就是壞。我覺得可能和干擾脈沖有關系吧。比較半導體的東西,容易擊穿 |
老愚童63 發表于 2026-1-3 11:38 怕高壓擊穿芯片 |
| 怎么隔離?不共地?或者只是對后級的影響? |
a399288395 發表于 2026-1-3 10:45 貴啊 ![]() |
黃youhui 發表于 2026-1-3 10:53 這個想過,沒實際實現。 |
| 有個東西叫做運放,有個電路叫做電壓跟隨電路。 |
| 不考慮成本 就是用雙單片機,再走485 或者光耦隔離或者無線。;也有專門的隔離芯片; 但是我沒有使用過 不好說。 |
Powered by 單片機教程網