請問ntc熱敏怎么跟IO口隔離?

  [復制鏈接]
ID:734017 發表于 2026-1-3 08:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問ntc熱敏怎么跟IO口隔離?
回復

使用道具 舉報

ID:230500 發表于 2026-1-3 10:45 | 顯示全部樓層
不考慮成本 就是用雙單片機,再走485 或者光耦隔離或者無線。;也有專門的隔離芯片; 但是我沒有使用過 不好說。
回復

使用道具 舉報

ID:592807 發表于 2026-1-3 10:53 | 顯示全部樓層
有個東西叫做運放,有個電路叫做電壓跟隨電路。
回復

使用道具 舉報

ID:734017 發表于 2026-1-3 11:18 | 顯示全部樓層
黃youhui 發表于 2026-1-3 10:53
有個東西叫做運放,有個電路叫做電壓跟隨電路。

這個想過,沒實際實現。
回復

使用道具 舉報

ID:734017 發表于 2026-1-3 11:18 | 顯示全部樓層
a399288395 發表于 2026-1-3 10:45
不考慮成本 就是用雙單片機,再走485 或者光耦隔離或者無線。;也有專門的隔離芯片; 但是我沒有使用過 不 ...

貴啊
回復

使用道具 舉報

ID:491875 發表于 2026-1-3 11:38 | 顯示全部樓層
怎么隔離?不共地?或者只是對后級的影響?
回復

使用道具 舉報

ID:734017 發表于 2026-1-3 11:47 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2026-1-3 11:38
怎么隔離?不共地?或者只是對后級的影響?

怕高壓擊穿芯片
回復

使用道具 舉報

ID:1109793 發表于 2026-1-3 12:47 | 顯示全部樓層

我是直連的,芯片壞的非常少見,倒是那個NTC實在是不咋地,壞掉的挺多。搞不清楚原因,讓賣家研究了,也沒有結果,就是壞。我覺得可能和干擾脈沖有關系吧。比較半導體的東西,容易擊穿
回復

使用道具 舉報

ID:1157301 發表于 2026-1-3 14:21 | 顯示全部樓層
光耦合器不知是否可行?
回復

使用道具 舉報

ID:1159343 發表于 2026-1-3 20:47 | 顯示全部樓層
光藕不行嘛
回復

使用道具 舉報

ID:1109793 發表于 2026-1-4 07:39 | 顯示全部樓層

線性光耦好像都蠻貴的吧
是否需要校準就不知道了,我也沒用過。
但是直連是不需要校準的,都是固定的參數就可以
回復

使用道具 舉報

ID:1133081 發表于 2026-1-4 08:14 | 顯示全部樓層

只要意外引入的高壓不是很高,100V以內采用下圖電路不會導致IO口損壞。IO口內部有保護二極管外部就不用接。

無標題.jpg


無標題1.jpg

回復

使用道具 舉報

ID:491875 發表于 2026-1-4 10:19 | 顯示全部樓層
這個電路已經有了比較完善的保護措施了!
回復

使用道具 舉報

ID:734017 發表于 2026-1-4 11:04 | 顯示全部樓層
WL0123 發表于 2026-1-4 08:14
只要意外引入的高壓不是很高,100V以內采用下圖電路不會導致IO口損壞。IO口內部有保護二極管外部就不用接 ...

IO前加個200K就好?
回復

使用道具 舉報

ID:734017 發表于 2026-1-4 13:38 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2026-1-4 10:19
這個電路已經有了比較完善的保護措施了!

電壓可能是持續輸入的也可以?
回復

使用道具 舉報

ID:491875 發表于 2026-1-4 14:24 | 顯示全部樓層
happy2058 發表于 2026-1-4 13:38
電壓可能是持續輸入的也可以?

輸入電壓峰值有多大?
回復

使用道具 舉報

ID:491875 發表于 2026-1-4 15:41 | 顯示全部樓層
可以在12樓基礎上把200K電阻改成20K足夠!200K電阻有可能會影響ADC輸入。另外NTC非地端(分壓點對VCC接一只4148之類的二極管把分壓點高于VCC部分電壓引入VCC)。這樣就萬無一失了
回復

使用道具 舉報

ID:734017 發表于 2026-1-5 08:24 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2026-1-4 15:41
可以在12樓基礎上把200K電阻改成20K足夠!200K電阻有可能會影響ADC輸入。另外NTC非地端(分壓點對VCC接一只 ...

12~36V 一般情況。太高也不敢用,發熱部位跟身體接觸 3a30b17d-55ae-4d2e-9c0f-d7a6304d3f33.png 這樣?芯片不炸嗎?

回復

使用道具 舉報

ID:554658 發表于 2026-1-5 17:44 | 顯示全部樓層
隔離運放可以試試,線性光耦有點貴
回復

使用道具 舉報

ID:123289 發表于 2026-1-7 09:38 | 顯示全部樓層
一般不用隔離:用18樓的電路即可,不過我的推薦參數是,200K改1K,下二極管改為4.7V(5V單片機系統)左右的穩壓管(需要犧牲掉4.7-5V的AD空間),上二極管不變。
如果必須隔離,則有一定的技巧。方法多多,例如:
將NTC接入振蕩電路(如555),讓振蕩頻率由NTC控制,即頻率代表溫度,再用光耦將脈沖頻率送出。
回復

使用道具 舉報

ID:491875 發表于 2026-1-7 11:40 | 顯示全部樓層
happy2058 發表于 2026-1-5 08:24
12~36V 一般情況。太高也不敢用,發熱部位跟身體接觸這樣?芯片不炸嗎?

36V電壓10K電阻,即使NTC開路,最大電流也只有3.6ma!由二極管導向VCC不會造成大的影響,當然,為了確保萬無一失10K電阻可以考慮2只5.1K電阻串聯更保險
回復

使用道具 舉報

ID:734017 發表于 2026-1-7 13:38 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2026-1-7 09:38
一般不用隔離:用18樓的電路即可,不過我的推薦參數是,200K改1K,下二極管改為4.7V(5V單片機系統)左右的 ...

謝謝啦
回復

使用道具 舉報

ID:764101 發表于 2026-1-7 13:46 | 顯示全部樓層

如果DS18B20數字溫度計可以代替ntc熱敏元件作為溫度傳感器的話,DS18B20數字溫度計是可以作光電隔離的!
回復