ID:144370 發表于 2016-10-31 21:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
昨天接修一臺眾辰變頻器,型號H3400A0075KW,故障PU操作顯示面板不亮,當然也不能工作。檢查后發現二個充電電阻損壞-阻值無窮大。拆下所有銅排并做好記錄,在二塊一相半的半控整流橋上拆下充電電阻的引線,取下充電電阻-它是繞線式功率型鋁殼封裝,發現電阻殼體底部和按裝金屬板之間沒有涂導熱硅脂,建議用導熱硅脂加快電阻的散熱,因為變頻器上電期間,直流環節的大電容器電壓為零,充電電阻完成對電容器的預充電任務,承受大電流的沖擊,產生大量的熱,需要散熱。同時也不排除日久年長老化損壞。





RXLG-H-F-80W20歐+–