當變壓器空載運行時,低壓側投入并聯電容器組,對高壓線路的功率因數有何影響?!

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:109770 發表于 2016-3-21 01:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
功率因數COSφ是等于有功功率P與視在功率S的比值,而視在功率S等于有功功率P與無功功率Q的平方和的開方。即:COSφ=P/S         S=√P2+Q2
電力系統無功功率分為電容性質的和電感性質的。由于輸電線路等的電容效應,會產生電容性質的無功功率,當變壓器空載時,沒有負載吸收這些無功功率,實際上是處于電容性質的無功功率過剩的狀況。如果這時再投入并聯電容器,會使電容性質無功功率進一步增加,從而增大了視在功率,而有功功率并沒有增大,所以功率因數會下降。
其實,這時投入并聯電容器是錯誤的做法,沒有好處,反而會使變壓器電壓升高,可能損壞設備的。并聯電容器應該在變壓器帶了較多負荷,導致電壓下降時才投入。不要貿然投入并聯電容器,要視情況而定。