西門子PLC與觸摸屏通信干擾的處理方法

[復制鏈接]
ID:107593 發表于 2016-3-10 20:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
          問題反映:一套設備,配備S7-400系統,一臺TP 270觸摸屏放置在操作臺上,通過DP/MPI方式傳送信息,奇怪的問題是:經常會出現PLCTP屏無法建立連接,把想到的認為有干擾的地方全部檢查,并且想辦法進行屏蔽,有時可以解決問題,通訊正常,但不知什么原因又會引發同樣的故障,而且有時候通訊的建立與中斷轉換頻率極快,一會兒連接,一會兒斷開。
    系統內還有一臺直流驅動裝置590+,數臺Emerson變頻器,其余為常規電器,供電系統有TE、PE,而且互相隔離。
    如何徹底解決通訊連接干擾問題呢?
    解決方案:可能是調速裝置的干擾,或者是接地的問題。接地應嚴格分開控制地和保護地,控制系統一點接地。
    問題反映: 直流調速的影響是會有的,但通訊只是一個點對點的應用,而且采用原裝西門子RS-485插頭和6XV1830-0EH10電纜,接地系統已經分開,通訊線的接地是單獨做的數據地,PLC系統的機殼與機柜相連(金屬機柜,原廠家裝配的),供電系統的零、地合一。
     
    問題反映: 嚴重到找不到S7統計通訊了,
    解決方案: S7-400與TP的距離有多遠?其線路是否與變頻器的線路靠近?變頻器與PLC有通信?
     
    問題反映:PLC到TP270直線距離大概有20米,通訊線放電纜槽溝內長度大約有35米,PLC柜緊挨著直流傳動柜,直流傳動柜旁邊是低壓柜(內有液壓站電機、主電機風機的接觸器、保護器,低壓開關、微斷等,還有幾臺變頻器),所有的電纜都在一個電纜溝里,有較大部分的平行放置;變頻器與直流傳動均沒有與PLC實現網絡通信,所有的運行指令及速度值由PLC輸出,PLC通過電纜與相關設備連接。
    解決方案:變頻器和TP通信線是否有屏蔽?變頻器的布線和屏蔽如果處理得不好的話,可能會產生很重的干擾。
    是否可以試試將TP暫時放PLC旁邊,或者臨時拉一條通信電纜(不要放電纜溝)。如果沒問題的話,說明是干擾的問題。
      
    問題反映:變頻器功率不大,5.5Kw,但是變頻器與TP沒有通訊。PLC與TP通訊電纜是西門子專用電纜,屏蔽層接數據地線,但這根電纜與多根大電流的電纜平行放置,長度大約15米.
    已經將TP放在PLC旁邊,沒有任何問題的,今天準備更換一根通訊電纜,而且遠離動力電纜,不知是否有效果。PLC端的RS485總線插頭的終端電阻不接,TP端的終端電阻接入。
     
    解決方案:如果只是PLC和TP的點對點通信,雙方都應該接入終端電阻。
    問題反映:采用了上次提出的方法,兩端都接入終端電阻,但是還頻繁地出通訊中斷的提示,等大修時間在更換一下動力電纜再看看效果。
    總結:通過實驗,可以肯定干擾的根本原因是通信電纜與多根大電流的電纜(特別是變頻器的輸入、輸出電纜)平行放置在同一電纜溝內,且距離很近。
    這個系統比較簡單,只是點對點通信,最簡單的實驗方法就是將兩臺設備暫時放置在一起,或者臨時拉一條通信電纜(不要放電纜溝)。如果干擾消失,肯定是電纜布線引入的干擾?梢杂檬静ㄆ饔^察RS-485的A、B線對數字地(5針)的波形,如果有強烈干擾,可以看得到干擾信號的波形。