亚洲春色中文字幕久久久-三上亚,91精品国产亚一区二区三区,久久久九色综合亚洲成色777,涩涩视频下载,国产午夜亚洲精品午夜鲁丝片,国产精品A一区二区三区腾讯导航,影音先锋色情AV在线看片,蜜臀国产在线视频,极品少妇高潮啪啪无码吴梦梦 ,精品人妻无码一区二区三区手机版

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 2773|回復: 0
打印 上一主題 下一主題
收起左側

高壓隔離開關常見故障及處理

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:107593 發表于 2016-3-6 21:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 隔離開關又叫隔離刀閘,在現場實際工作中,大多數稱之為刀閘。它的主要用途是保證高壓設備檢修工作的安全,在需要檢修的部分和其他帶電部分之間,用隔離刀閘構成足夠大的明顯可見的空氣絕緣間隔;隔離刀閘沒有滅弧裝置,不能用來斷開負荷電流和短路電流,否則會在觸頭間形成電弧,這不僅會損害隔離刀閘,而且及易引起相間短路,對工作人員也十分危險。因此一般只有在電路已被斷路器切斷的情況下, 才能閉合或斷開隔離刀閘。運行證明隔離刀閘亦可用來開閉電壓互感器、避雷器、母線和直接與母線相連 設備的電容電流、勵磁電流不超過 2A 的空載變壓器、電容電流不超過 5A 的空載線路等,因這些情況下電流很小,觸頭上不會產生很大的電弧。
  隔離刀閘是變電站、輸、配電線路中與斷路器相配合使用的一種重要設備,為了對它有更深刻的了解和應用,確保設備安全、可靠運行,通過筆者在工作實踐中摸索和結累,在此談談隔離刀閘在實際運行中常見 故障及其處理辦法。
一、刀閘發熱故障
  應檢查觸頭部位及導線的引流線夾是否接觸不良。真對隔離刀閘的結構原理,檢查兩端頂冒接點是否過 熱,檢查由彈簧壓接的觸點或刀口過熱,檢查支柱瓷瓶劣化使支柱瓷瓶整體溫度升高。
處理辦法:發現故障后,應向調度匯報,立即設法減小或轉移負荷,加強監視。處理時應根據不同的接 線方式,分別采取相應的措施:
  1、雙母線接線時,如果是某一母線側刀閘發熱,可將該線路經倒閘操作,倒至另一段母線上運行。通過向調度和上級請示母線能停電時,將負荷轉移以后,真對上述刀閘發熱原因進行停電檢修。若有旁母時, 可把負荷倒至旁母上。
  2、單母線接線時,如果某一母線側刀閘發熱,母線短時間內無法停電,必須降低負荷,并加強監視。母線可以停電時,再停電檢修發熱的刀閘。
  3、如果是負荷側(線路側)刀閘運行時發熱,其處理方法與單母線接線時基本相同。應盡快安排停電檢修,在維持運行期間,應減小負荷并加以監視。對于高壓室內的發熱刀閘,在維持運行期間,除減小負荷 并加以監視以外,還應采取通風降溫措施。停電檢修時同樣應真對上述刀閘發熱原因進行檢查處理。
二、刀閘拒合故障
 1、電動操作機構故障
  電壓等級較高的隔離刀閘均采用電動操作機構進行操作。電動操作機構的刀閘拒絕合閘時,應著重觀察接觸器是否動作,電動機轉動與否以及傳動機構動作情況等,區分故障范圍, 并向調度匯報。
 ● 若接觸器不動作,屬回路不通。
  處理辦法:首先應核對設備編號、操作順序是否有誤,如果操作有誤,則是操作回路被防誤閉鎖回 路閉鎖,應立即糾正其錯誤的操作;若不屬于誤操作,應檢查操作電源是否正常,保險是否熔斷或接觸不良,若是,則處理正后,繼續操作;若無以上問題,應檢查回路中的不通點,處理正常后,繼續操作。
 ● 若接觸器已動作,問題可能是接觸器卡滯或接觸不良,也可能是電動機的問題。進一步檢查電動機接線端子上的電壓,如果其電壓不正常,則證明是接觸器的問題,反之是電動機的問題。
 ● 若檢查電動機轉動,機構因機械卡滯合不上,應暫停操作。先檢查接地刀閘,看是否完全拉開到 位,將接地刀閘完全拉開到位后,可繼續操作。無上述問題時,應檢查電動機是否缺相,三相電源恢復正常后,可再次繼續操作。如果不是缺相問題,則可進行手力操作,檢查機械卡滯、抗勁的部位,若能排除,可繼續操作。若還是無法進行解決的話,應利用倒運行方式,先恢復供電。向上級匯報, 刀閘能停電時,再由檢修人員處理。
 2、手動操作機構故障
 ● 首先核對設備編號及操作程序是否有誤,檢查斷路器是否在斷開位置;
 ● 若無上述問題,應檢查接地刀閘是否完全拉開到位。將接地刀閘完全拉開到位后,可繼操作;
 ● 無上述問題時,應檢查機械卡滯、抗勁的部位。如屬于機構不靈,缺少潤滑油,可加注機油,多轉動幾次,然后再合閘。
三、刀閘拒分故障
  其故障判斷、檢查及其處理方法與刀閘拒合故障及其處理方法基本相同,只是在手動操作時,若抵抗力在刀閘主導流接觸部分或無法拉開時,不許強行拉開,應經倒運行方式,將故障刀閘停電檢修。
四、分合閘操作中途停止故障
  刀閘在電動操作中,出現中途自動停止故障,如果觸頭之間距離較小,會長時間拉弧放電。原因多是 操作回路過早打開,回路中有接觸不良之處引起。 處理辦法:拉刀閘時,若出現中途停止,應迅速手動將刀閘拉開。合閘時,若出現中途停止,且又時間緊迫、必須操作時,應迅速手力操作,合上刀閘。如果時間允許,應迅速將刀閘拉開,待故障排除 后再操作。
五、合閘不到位或三相不同期故障
  刀閘如果在操作時,不能完全合到位,接觸不良,運行中會發熱并危及電網和設備的安全運行。 處理辦法:在出現合不到位,三相不同期時,應拉開重合,反復合幾次,操作動作要符合要領,用力 要適當。如果無法完全合到位,不能達到三相完全同期,應戴絕緣手套,使用絕緣棒,將刀閘的三相 觸頭頂到位?br />   總之,在實際生產運行工作中,經常加強對設備的日常維護,了解設備的結構、工作原理及其性能, 預想設備運行中可能出現的故障隱患,提前作出解決辦法,既能延長設備使用壽命又能確保設備及電 網的安全、穩定、可靠運行。



分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664

Powered by 單片機教程網

快速回復 返回頂部 返回列表