求教使用NTC熱敏采集溫度為什么偏高兩度,有沒有什么實用的方法濾波?

  [復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
在不同溫度區間都有不同的溫差,但是普遍偏高2度,使用的查表法,用的是廠商給的阻值表的中心值計算的,表使用的是0到99
                for (index = 0; index < 99; index++)
                {
                    if (adc_value_old >= adc_table[index])
                        break;
                }
                diff = adc_table[index-1]-adc_value_old;
                current_in_temp = (index-1)*10+diff*10/(adc_table[index-1]-adc_table[index]);
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:1133081 發表于 2026-1-15 17:17 | 只看該作者
此溫度表常溫范圍誤差小于1度,如果有對照數據可以保存在EEPROM修正誤差




溫度表程序.rar (35.84 KB, 下載次數: 0)

回復

使用道具 舉報

板凳
ID:857072 發表于 2026-1-15 18:33 來自觸屏版 | 只看該作者
最終的溫度會受到nTc電阻,分壓電阻精度參考電壓波紋等等的影響如果是有規律的偏移12度軟件修正一下就行了
回復

使用道具 舉報

地板
ID:57657 發表于 2026-1-15 18:46 | 只看該作者
轉換不準確可能是供電紋波大,分壓電阻誤差大造成的。
回復

使用道具 舉報

5#
ID:1166702 發表于 2026-1-16 08:37 | 只看該作者
WL0123 發表于 2026-1-15 17:17
此溫度表常溫范圍誤差小于1度,如果有對照數據可以保存在EEPROM修正誤差

我用的也是同類型的熱敏,阻值表的大小和你差不多,不知道怎么偏高兩度,最后直接減兩度,實測和標準溫度計相差小于0.5
回復

使用道具 舉報

6#
ID:1161211 發表于 2026-1-16 10:53 | 只看該作者
偏差相對固定的話,測量值減偏差值進行校正就行
回復

使用道具 舉報

7#
ID:844772 發表于 2026-1-16 11:30 | 只看該作者
看不到你的數據庫的排列方式,但你用的是NTC,應該減去后邊線性插值結果。
回復

使用道具 舉報

8#
ID:72649 發表于 2026-1-18 15:50 | 只看該作者
WL0123 發表于 2026-1-15 17:17
此溫度表常溫范圍誤差小于1度,如果有對照數據可以保存在EEPROM修正誤差

計算里面直接減2度不是可以了。
回復

使用道具 舉報

9#
ID:469589 發表于 2026-1-18 20:39 | 只看該作者
用冰水混合物測以下0點,用開水看一下100℃,
如果是你說的固定誤差,就直接減去。
回復

使用道具 舉報

10#
ID:1034262 發表于 2026-1-19 09:22 | 只看該作者
用數字萬用表電阻檔測量25度左右時的阻值,跟廠家給的阻值對比,看看其本身是否正確,如果正確,則是你測量處理的問題,找出問題所在。