本帖最后由 老愚童63 于 2025-11-27 20:07 編輯
本人使用GP9101-F1K壓控PWM芯片設計了一款50℃以內的PID溫控電路。感覺還不錯。適合小范圍(設定溫度附近區間)PID溫控。電路用基準電壓源REF3012提供1.25V基準電壓作為設定溫度的參考電壓。LM35DZ為溫度傳感器,可以輸出10mv/℃溫度電壓值。與設定溫度電壓進行差分電壓放大為PWM芯片提供控制電壓。溫度低,差分放大器輸出電壓高,GP9101輸出占空比比較大,經電平轉換電流放大芯片MCP1416驅動MOS管IRFS4310控制低壓(24V)電熱元件發熱加熱。隨著溫度升高,LM35DZ輸出電壓增大,差分放大器輸出電壓變低,占空比降低,發熱器發熱減小從而降低了在設定溫度區間的溫度波動! |
-
PID溫控.png
(85.71 KB, 下載次數: 0)
下載附件
2025-11-26 19:46 上傳
-
-
PID溫控.zip
2025-11-27 20:07 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
5.5 MB, 下載次數: 0, 下載積分: 黑幣 -5