請教LED照明燈條的散熱鋁基板隔離問題

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
LED燈條的電源和市電通常是不隔離的。散熱鋁基板和LED電源是隔離的,請問鋁基板(通常燈條固定螺絲和金屬燈盤是有電氣連接的,也利于散熱)可以接地嗎?金屬燈盤是應該接地的。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:592807 發表于 2025-10-9 19:32 | 只看該作者
鋁基板接地其實并不能幫你散熱,它只是增大一條電流回路而已,你不會以為加點焊錫就能讓pcb的銅網變成一個散熱器吧,熱量過不來的。你還是解決你LED發燙問題吧
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:879348 發表于 2025-10-10 08:23 | 只看該作者
可以接地,因為你的驅動是隔離的,如果非隔離驅動就不要接
回復

使用道具 舉報

地板
ID:624769 發表于 2025-10-10 09:09 | 只看該作者
火線,零線, 地線,是三條線。只要你家布線是規范的,你接地自然是沒有問題的。
回復

使用道具 舉報

5#
ID:460466 發表于 2025-10-10 10:11 | 只看該作者
黃youhui 發表于 2025-10-9 19:32
鋁基板接地其實并不能幫你散熱,它只是增大一條電流回路而已,你不會以為加點焊錫就能讓pcb的銅網變成一個 ...

鋁基板接金屬燈盤(燈盤接地較安全)散熱片和燈盤接觸,實踐證明燈盤溫度明顯升高i(散熱片熱量傳到燈盤了)散熱片溫度明顯降低。
雖然散熱效果變好,但金屬燈盤和市電的電氣隔離僅僅是鋁散熱片和電路板銅箔的絕緣導熱層。實際有的產品也是這樣的(金屬燈盤接散熱片,共同接地。)
回復

使用道具 舉報

6#
ID:460466 發表于 2025-10-10 10:12 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2025-10-10 08:23
可以接地,因為你的驅動是隔離的,如果非隔離驅動就不要接

非隔離的也有這樣接的呢?
回復

使用道具 舉報

7#
ID:460466 發表于 2025-10-10 10:22 | 只看該作者
本帖最后由 海闊天空8 于 2025-11-22 14:14 編輯
wufa1986 發表于 2025-10-10 08:23
可以接地,因為你的驅動是隔離的,如果非隔離驅動就不要接

BP2836D恒流芯片是非隔離的,散熱片和金屬燈盤就是連接的。黃綠線是地線和金屬燈盤連接了。燈條的鋁板和金屬燈盤是壓緊的,只隔一層油漆(不是可靠的絕緣)可以加強燈條鋁板散熱,效果明顯。但燈條鋁板和220V市電的隔離是電路板上很薄的一層絕緣導熱層。如果鋁板和金屬燈盤連接了,金屬燈盤和市電的絕緣隔離就靠這一層絕緣導熱層了。

燈盤.jpg (36.63 KB, 下載次數: 0)

燈盤.jpg
回復

使用道具 舉報

8#
ID:460466 發表于 2025-10-10 10:26 | 只看該作者
188610329 發表于 2025-10-10 09:09
火線,零線, 地線,是三條線。只要你家布線是規范的,你接地自然是沒有問題的。

金屬燈盤和鋁基板散熱片連接后懸浮起來利弊如何?如果絕緣層擊穿,燈盤就會帶電。即使擊穿也會工作,,,,,,
回復

使用道具 舉報

9#
ID:695414 發表于 2025-10-10 12:33 | 只看該作者
非隔離電源最好不要接地,燈體最好用絕緣材料
回復

使用道具 舉報

10#
ID:584814 發表于 2025-10-10 15:06 | 只看該作者
在意接不接地貌似沒必要。有需要就接沒需要就不接。
基板是金屬主要為散熱,與其上的元器件原則上絕緣除非另有要求。
至于但心絕緣體的功效就呵呵了,可參觀金屬殼的開關電源了解……
回復

使用道具 舉報

11#
ID:624769 發表于 2025-10-10 20:24 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2025-10-10 10:26
金屬燈盤和鋁基板散熱片連接后懸浮起來利弊如何?如果絕緣層擊穿,燈盤就會帶電。即使擊穿也會工作,,, ...

首先,你7樓的圖片,那根地線,就是為了你說的擊穿后漏電問題準備的,但是,你并沒有接到你家的地……
其次,我一般不用這種大功率的LED,我一般都用30mA 的 LED 96顆 串聯,市電整流橋整流后一個10uf電容濾波后,直接用兩個三極管互鉗方式簡單恒流就好了,所以根本沒有散熱問題。
回復

使用道具 舉報

12#
ID:460466 發表于 2025-11-22 14:04 | 只看該作者
188610329 發表于 2025-10-10 20:24
首先,你7樓的圖片,那根地線,就是為了你說的擊穿后漏電問題準備的,但是,你并沒有接到你家的地……
...

LED照明燈珠散熱是個大問題(直接影響壽命的)
回復

使用道具 舉報

13#
ID:460466 發表于 2025-11-22 18:18 | 只看該作者
發表于 2025-10-10 12:33
非隔離電源最好不要接地,燈體最好用絕緣材料

絕緣和散熱是個矛盾,如何處理好?
回復

使用道具 舉報

14#
ID:460466 發表于 2025-11-22 18:20 | 只看該作者
188610329 發表于 2025-10-10 20:24
首先,你7樓的圖片,那根地線,就是為了你說的擊穿后漏電問題準備的,但是,你并沒有接到你家的地……
...

商品LED燈具基本是滿額運用或超額運用,所以散熱就是個大問題了
回復

使用道具 舉報

15#
ID:1159343 發表于 2025-11-23 07:53 | 只看該作者
首先,你得清楚,接地的目的是什么?編幅比較多,我就不貼了,自己爬一下。