看了幾個板子,有的5毫米,有的3毫米,有的10毫米,有的挖孔,有的3毫米還不挖孔。到底哪個行啊。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:1109793 發表于 2024-8-23 07:43 | 只看該作者
我用2.5的插件也不挖孔,大部分沒問題,但是受潮后很容易發送短路,焊盤之間碳化。所以只要保持干燥就沒問題,如果不能就開孔。
實際上干燥是必須的,再不行就涂覆膠水嘛。
你看那個220封裝的比如可控硅,那兩個腳之間的距離才多少?
留點返修也不錯啊,可以收點維修費嘛!
不過只要空間允許,還是最好使用3.96的插件并開孔。空間太小了,只能用2.5的,線之間都不到1mm的、
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:621063 發表于 2024-8-23 08:36 | 只看該作者
標準  L-N 之間3MM以上,金屬外殼和初次級之間 要6MM 以上
回復

使用道具 舉報

地板
ID:829223 發表于 2024-8-23 10:48 | 只看該作者
3毫米以上并挖孔
回復

使用道具 舉報

5#
ID:256945 發表于 2024-8-23 10:57 | 只看該作者
看你設計什么東西用什么標準,我這邊是7.62mm
回復

使用道具 舉報

6#
ID:899981 發表于 2024-8-23 11:12 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-8-23 07:43
我用2.5的插件也不挖孔,大部分沒問題,但是受潮后很容易發送短路,焊盤之間碳化。所以只要保持干燥就沒問 ...

謝謝,不只是插座,其他布線也要距離。
回復

使用道具 舉報

7#
ID:899981 發表于 2024-8-23 11:13 | 只看該作者
得意忘形 發表于 2024-8-23 08:36
標準  L-N 之間3MM以上,金屬外殼和初次級之間 要6MM 以上

謝謝,我看有的上下板直接上邊火線,下邊零線,而且鋪了很大一塊銅,板子厚1.6,這樣不就形成一個電容了?
回復

使用道具 舉報

8#
ID:1034262 發表于 2024-8-23 11:38 | 只看該作者
220V的峰值是310V,我一般按100V至少1mm間隔。如果有灰塵積落、潮濕,則會急劇降低,開槽是比較好的方法避免灰塵、潮濕。
回復

使用道具 舉報

9#
ID:1109793 發表于 2024-8-23 12:02 | 只看該作者
ZHAOBAO511 發表于 2024-8-23 11:13
謝謝,我看有的上下板直接上邊火線,下邊零線,而且鋪了很大一塊銅,板子厚1.6,這樣不就形成一個電容了 ...

這點電容應該沒啥影響的吧。
只要空間允許,盡量遠點,空間不允許就沒辦法了。20*50的小板子,做了3個IN,5個97A6的出,還有阻容降壓和顯示,還要讓出外殼的安裝螺絲,要是7.62的端子放進去,還是挺難的。
回復

使用道具 舉報

10#
ID:582276 發表于 2024-8-23 20:33 | 只看該作者
看標準,記得以前溫控器的布線是~220V最小間距是100mil。
回復

使用道具 舉報

11#
ID:899981 發表于 2024-8-24 08:38 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2024-8-23 11:38
220V的峰值是310V,我一般按100V至少1mm間隔。如果有灰塵積落、潮濕,則會急劇降低,開槽是比較好的方法避 ...

好的,謝謝。
回復

使用道具 舉報

12#
ID:899981 發表于 2024-8-24 08:39 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-8-23 12:02
這點電容應該沒啥影響的吧。
只要空間允許,盡量遠點,空間不允許就沒辦法了。20*50的小板子,做了3個IN ...

好的,我再想想,謝謝。
回復

使用道具 舉報

13#
ID:899981 發表于 2024-8-24 08:40 | 只看該作者
nanfuB 發表于 2024-8-23 20:33
看標準,記得以前溫控器的布線是~220V最小間距是100mil。

2.54毫米是吧,那可以。但是我看別人布的電流大的都很遠,超過5毫米了,電流小的就是3毫米左右。
回復

使用道具 舉報

14#
ID:899981 發表于 2024-8-26 08:43 | 只看該作者
夜空之巔 發表于 2024-8-23 10:57
看你設計什么東西用什么標準,我這邊是7.62mm

快8毫米了,這個要是220V走線遠就麻煩了
回復

使用道具 舉報

15#
ID:420836 發表于 2024-8-26 09:05 | 只看該作者
請檢查 IEC-60950,不僅要考慮爬電距離,還要考慮電氣間隙。