    ID:607079 發表于 2022-1-3 18:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    50黑幣
    元旦快樂,歡迎支招!
    我們做的一個產品,輸出繼電器控制交流接觸器的線圈,以此來控制客戶的交流接觸器通斷。客戶的交流接觸器是正泰的CJX2 0910。
    繼電器型號是宏發的HFE10-2 24-HT-L2 支持50A負載,500A浪涌電流。
    220VAC工作電壓,繼電器串聯了有10A的慢斷保險絲:2410封裝 慢斷 300V 10A貼片保險絲  
    客戶使用過程中出現了該保險絲斷開的情況,可是交流接觸器的線圈功率并不大,因此考慮是不是接觸器線圈在開斷時有大電流的情況。
    不知道各位有沒有遇到過這類問題,如果加保護,怎么加呢?

    分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
    收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
    回復

    使用道具 舉報

    沙發
    ID:301191 發表于 2022-1-4 00:26 | 只看該作者
    頂一下
    回復

    使用道具 舉報

    板凳
    ID:96682 發表于 2022-1-4 01:32 來自觸屏版 | 只看該作者
    接觸不良/質量問題
    回復

    使用道具 舉報

    地板
    ID:752974 發表于 2022-1-4 08:39 | 只看該作者
    交流接觸器使用時主要注意兩點,一是觸頭負載能力,二是線圈工作電壓,控制回路出問題跟觸頭負載能力無關。交流接觸器線圈的消耗功率不大,電流是毫安級的,10A的熔斷器正常工作是不能熔斷的。具體原因應該看看具體情況,是熔斷的還是其它形式斷開的,如果是熔斷的,就是板凳說的,接觸不良/質量問題。所以要根據現場情況,調查分析。

    評分

    參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
    彎彎一笑520 + 10 贊一個!

    查看全部評分

    回復

    使用道具 舉報

    5#
    ID:294296 發表于 2022-1-4 09:01 | 只看該作者
    我們的板子用宏發JQC-3FF的10A繼電器控制交流接觸器就夠了,交流接觸器器也是220V線圈。你應該詢問或者現場查看客戶交流接觸器是否有損壞的問題,另外交流接觸器鐵芯如果有異物在沒有完全吸合的時候,電流會大不少。
    回復

    使用道具 舉報

    6#
    ID:807591 發表于 2022-1-4 10:17 | 只看該作者
    斷開的時候,線圈電壓應該會飆升很多,燒保險肯定有大電流,接觸器線圈最好加上吸收電路
    回復

    使用道具 舉報

    7#
    ID:999631 發表于 2022-1-4 10:53 | 只看該作者
    保險絲的余量還是要留大些
    回復

    使用道具 舉報

    8#
    ID:607079 發表于 2022-1-4 16:17 | 只看該作者
    szb314 發表于 2022-1-4 10:17
    斷開的時候,線圈電壓應該會飆升很多,燒保險肯定有大電流,接觸器線圈最好加上吸收電路

    多謝回復,請問吸收電路有示例嗎?不知道有沒有獨立的吸收裝置,可以接到線圈兩端
    回復

    使用道具 舉報

    9#
    ID:607079 發表于 2022-1-4 16:18 | 只看該作者
    chucheng1314 發表于 2022-1-4 10:53
    保險絲的余量還是要留大些

    10A保險絲,線圈一般都不會到1A, 余量不小了吧
    回復

    使用道具 舉報

    10#
    ID:607079 發表于 2022-1-4 16:19 | 只看該作者
    munuc_w 發表于 2022-1-4 08:39
    交流接觸器使用時主要注意兩點,一是觸頭負載能力,二是線圈工作電壓,控制回路出問題跟觸頭負載能力無關。 ...

    懷疑是接觸器問題,但是不好找證據,所以想匯總下各類原因再跟客戶溝通
    回復

    使用道具 舉報

    11#
    ID:96682 發表于 2022-1-5 04:40 來自觸屏版 | 只看該作者
    鐘志偉 發表于 2022-1-4 09:01
    我們的板子用宏發JQC-3FF的10A繼電器控制交流接觸器就夠了,交流接觸器器也是220V線圈。你應該詢問或者現場 ...

    有異物吸合時會有“嗞嗞”“咔咔”之類異常聲響,這個很容易辨別出來
    回復

    使用道具 舉報

    12#
    ID:491875 發表于 2022-1-5 08:08 | 只看該作者
    如果對吸合時間要求不高,可以考慮直流節能驅動,不但節能,而且不用考慮反峰電壓吸收問題。
    回復

    使用道具 舉報

    13#
    ID:607079 發表于 2022-1-5 19:16 | 只看該作者
    wc86110 發表于 2022-1-5 04:40
    有異物吸合時會有“嗞嗞”“咔咔”之類異常聲響,這個很容易辨別出來

    異響嗎?好的小本本記下。
    回復

    使用道具 舉報

    14#
    ID:607079 發表于 2022-1-5 19:17 | 只看該作者
    老愚童63 發表于 2022-1-5 08:08
    如果對吸合時間要求不高,可以考慮直流節能驅動,不但節能,而且不用考慮反峰電壓吸收問題。

    這個也要接觸器本身是支持的吧?
    回復

    使用道具 舉報

    15#
    ID:491875 發表于 2022-1-5 20:36 | 只看該作者
    彎彎一笑520 發表于 2022-1-5 19:17
    這個也要接觸器本身是支持的吧?

    不需要,電磁式交流接觸器都支持
    回復

    使用道具 舉報

    16#
    ID:491875 發表于 2022-1-5 20:44 | 只看該作者
    只要對吸合時間要求不嚴就可以使用電容限流經整流獲得直流經電容儲能供交流接觸器驅動,因?yàn)橛须娙菹蘖,電流可以取交流接觸器額定電流的0.2或者0.3就可以了,儲能后峰值電壓可以達到交流接觸器的啟動電流的約1.54倍從而加快交流接觸器啟動并且可靠性增加,啟動后因?yàn)殡娙菹蘖髯饔,交流接觸器的維持工作電流下降到只有額定工作電流的0.2-0.3倍,這樣,交流接觸器釋放時,反峰值電壓大大降低
    回復

    使用道具 舉報

    17#
    ID:230742 發表于 2022-1-5 21:35 | 只看該作者
    是不是接錯線了,本來是用繼電器控制交流接觸器,把自鎖功能接在了交流接觸器的線圈回路里了。
    回復

    使用道具 舉報

    18#
    ID:607079 發表于 2022-1-6 09:56 | 只看該作者
    老愚童63 發表于 2022-1-5 20:44
    只要對吸合時間要求不嚴就可以使用電容限流經整流獲得直流經電容儲能供交流接觸器驅動,因?yàn)橛须娙菹蘖,?...

    不明覺厲,先MARK, 慢慢消化,多謝分享
    回復

    使用道具 舉報

    19#
    ID:213173 發表于 2022-1-6 12:42 | 只看該作者
    彎彎一笑520 發表于 2022-1-6 09:56
    不明覺厲,先MARK, 慢慢消化,多謝分享

    其實樓主這個事沒有多少可討論的,無外3種可能:1.元器件質量問題。2.接線錯誤。3.其它意外因素導致短路。此例第3種可能性最大。
    講一個案例:多年前安裝一臺全新5匹空調,試機一切正常。第二天機主報修。初步檢查除保險絲爆掉外其它未見異常,更換保險絲開機,待繼電器動作瞬間保險絲即爆掉。懷疑交流接觸器不良,更換后試機正常。后檢查故障原因是小老鼠在交流接觸器上撒尿,導致相間拉弧。其實剛開始用萬用表10K檔檢查交流接觸相間電阻時表針有微弱偏轉,只是沒有引起注意。
    回復

    使用道具 舉報

    20#
    ID:88256 發表于 2022-1-6 13:39 | 只看該作者
    取消慢斷保險絲,外部加裝一個1PC3的空開進行保護(視負載情況,也可以選擇C6、C10的)
    回復

    使用道具 舉報

    21#
    ID:342822 發表于 2022-1-6 13:43 | 只看該作者
    不要糾結直接換掉交流接觸器,因他出現故障最多。如觸點拉毛,粘接,機械卡死,滅弧罩受損等。
    回復

    使用道具 舉報

    22#
    ID:607079 發表于 2022-1-6 14:27 | 只看該作者
    taotie 發表于 2022-1-6 13:43
    不要糾結直接換掉交流接觸器,因他出現故障最多。如觸點拉毛,粘接,機械卡死,滅弧罩受損等。

    交流接觸器不是我們的,是客戶的,我們只提供控制
    回復

    使用道具 舉報

    23#
    ID:344848 發表于 2024-6-11 23:57 | 只看該作者
    繼電器的線圈反向并一個二極管,觸點并一個RC串聯的吸收浪涌電路。