| 輕微負反饋。 |
hhdsdy 發表于 2026-7-6 14:24 ![]() |
| 這是一個溫度檢測電路? |
|
手上沒有ADC采樣單片機,所以想搞個普通IO實現最大溫度保護,比如平時加熱,溫度到了37度,關閉負載輸出停止加熱。當時想用普通IO充放電測溫實現,后來想想是不是可以用這個電路實現,所以發出來問問。 那就用DS1621使用i2c與單片機相連控制溫度在-55到125攝氏度。并可以在程序中設定高點關閉溫度和低點啟動溫度。 |
xiaobendan001 發表于 2026-7-7 19:16 多謝! ![]() |
| NTC阻值變化引起的電壓變化太小,用三極管進行放大,R4提供三極管基本工作電流,此三極管應該是工作在放大區而非開關區,如果能提供其它元件的具體數值就可以通過計算知道三極的工作狀態 |
wjhg1026 發表于 2026-7-7 11:19 串個可調電阻,搞搞應該也能用吧 |
| 如果只是在一個溫度點進行判斷做處理的話,即使直接接NTC分壓電路應該也沒問題,畢竟被加熱物體在到達溫度點后,即使停止加熱,還會有短暫的溫度維持,而且還有低于溫度點如何控制的部分沒有明確,單一溫度點的判斷的話,其實就高低電平的變化就可以了 |
wjhg1026 發表于 2026-7-7 11:19 樓主想用簡單電路實現模/數轉換,這個電路玩不轉。R4明顯是負反饋。不利于高低電平突變。不如買具有ADC的單片機,再不濟用運放也比這個強。 |
a399288395 發表于 2026-7-7 08:30 手上沒有ADC采樣單片機,所以想搞個普通IO實現最大溫度保護,比如平時加熱,溫度到了37度,關閉負載輸出停止加熱。當時想用普通IO充放電測溫實現,后來想想是不是可以用這個電路實現,所以發出來問問。 |
a399288395 發表于 2026-7-7 08:30 對啊,NTC的變化很大了,完全可以直接分壓之后上ADC,1度的精度完全沒問題。 就算沒用ADC,用比較器做單點反轉也沒問題啊 |
wjhg1026 發表于 2026-7-7 08:12 不要信豆包,都是胡說的 不信你再發個質疑,它又給你道歉了 這個電路就是一個放大器,三極管基極和集電極是反相的,R4就是一個電壓負反饋,用來增加輸出的線性度的 具體詳細解釋,還是得翻書,畢竟這是1990年的時候學的內容了。36年了,基本都忘記了。 |
| 沒有說明用途 不好分析對不對。既然都用NTC了 為何不直接ADC采樣, 如果只想當開關用, 有專門的常開常閉溫度開關 |
xiaobendan001 發表于 2026-7-7 07:24 豆包分析: 靜態(低溫,三極管截止):單片機引腳被 10K 上拉到 5V,高電平;R4 上端 = 5V,下端 = 三極管基極分壓 Vb。 • 升溫到閾值,三極管導通飽和:集電極電位被拉到接近 0V,此時R4 一端 5V、一端 0V,會額外從 VCC 抽取電流灌入三極管基極。這部分額外電流會抬高基極等效電壓,就算溫度小幅下降、NTC 電阻輕微變大,原本的分壓 Vb 小幅下跌,也不足以讓三極管關斷;必須溫度明顯降低、NTC 電阻大幅增大,分壓 Vb 下降很多,抵消 R4 送來的反饋電流,Vbe 才會低于 0.6V,三極管才截止! 導通溫度、關斷溫度出現差值,也就是溫控回差,完美解決溫度臨界點 IO 頻繁跳變抖動問題。 |
風158 發表于 2026-7-7 03:05 你這是正反饋,樓主的是負反饋 |
| 負反饋? |
| 偏流嗎? |
給個豆包的答案
|