防短路檢測電路,這個電路不能直接帶負載。那意義何在?還有一個問題,發生短路的...

查看數: 579 | 評論數: 5 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2026-7-5 17:18

正文摘要:

防短路檢測電路,這個電路不能直接帶負載。那意義何在?還有一個問題,發生短路的時候,這個還要送檢MCU,那有沒有可能,MCU還沒關閉負載,負載已經燒毀了?就是這個電路的響應時間能達到什么級別?微秒嗎 這是一 ...

回復

ID:1073939 發表于 2026-7-18 17:33
感覺可以帶載啟動,只是不能帶重載啟動。
假設負載等效電阻為20Ω,那么只要Q1發射極電壓大于8.9V就能啟動。
ID:691028 發表于 2026-7-10 08:33
短路發生時出現持續的開關Q1,最終還是會燒Q1
ID:1109793 發表于 2026-7-7 19:11
對于MOS或者可控硅,動作時間需要非常快,微秒指定不行,納秒興許可以把
ID:668004 發表于 2026-7-7 18:33
GlenXu 發表于 2026-7-7 09:51
你再設計一個硬件高速的執行部分就可以了。

沒有更簡單的做法?
ID:469589 發表于 2026-7-7 09:51
你再設計一個硬件高速的執行部分就可以了。