正文摘要:淘了1個2000礦機電源12v180A,到手后拆開發現電路結構不錯,準備改100V20A電動車鋰電池充電器。就又加購2塊結果發回來是166A,版本不一樣拆開一看有點失望,又退不了只有繼續搞下去了。180 ... |
|
從你描述現狀來看,PFC和PWM芯片是經過激光打磨后雕刻的型號,想得到原型號的數據手冊基本不可能了。因此不要更改原電路。先用假負載測試其參數是否準確,準確留用,不準確退貨! 再說留用部分的改造:因為原模塊已實現了隔離DC/DC變換,保留原模塊不動,使用非隔離DC/DC新品實現你的目標,這種芯片的輸出電流不大,可以使用多個單元并聯方式,注意此況使用均流芯片無效,各單元的輸出使用肖特基二極管或快速恢復二極管實現均流。 |
| 令人擔憂的示波器,害怕炸了 |
| 有要PFC和LLC同步整流電源,功率1KW到30KW電源可以聯系本帖 |
| 標示全面,成本也好,頂了。 |
copypower 發表于 2023-7-22 08:49 成本不高,DC-DC模塊化很多 |
| 你好 樓主我也在設計這個方案電源,麻煩問下您在哪里買的這個樣機,我們一起交流下 |
| 在哪里加個最大多少歐姆的電位器 |
| 這個電源直接加個多少歐姆電位器嗎 |
| 這個電源是llc么?沒有llc的電感啊,感覺就是半橋 |
qq603599910 發表于 2023-3-5 16:17 方向是可行的,但成本是個問題 |
| 這類大功率電源直接改可調在低壓段的精度和紋波是沒法接受的,我在幾年前玩過太多UC3842之類,后來發現只有TL494的半橋電源改可調最穩定.這類LLC電源對工作狀態要求很高,閉環PFC控制一旦感受到負載端的異常變動就可能停止工作而變得更加不可控.我的設計方向是把大功率電源當前端降壓,增加DC-DC二次可調降壓,這個方案省去了電源對輸出電壓的敏感監測問題,而二次DC-DC是可控的,我目前做的同步降壓輸入24V輸出12 V120A,使用通用國產原件.也正在考慮這個方案是否可以通過專利審核. |
m182892 發表于 2022-12-6 17:08 淚奔中,主控芯片查不到任何資料。 |
| LLC調整輸出電壓光調431電壓環是沒用的,要調頻率。 |
發表于 2022-12-1 21:06輸出繞組測試波形負載1A 你這個示波器可以做塞克朋克 |