亚洲春色中文字幕久久久-三上亚,一吻二脱三床四吻胸,国产真实伦对白视频全集,在线毛片观看,精品成品入口黄网,国产毛aⅴ片久久久,亚洲AV色香蕉一区二区三区老师,萧皇后A级艳片,色情日本视频更新,99久久亚洲精品日本无码

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索

繼電器接電機自動斷開,電機不轉的問題

查看數: 4979 | 評論數: 8 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2019-3-27 14:27

正文摘要:

繼電器接電機  電壓顯示正常  一接電機繼電器自動斷開  電機不轉

回復

ID:158375 發表于 2019-3-28 10:30
電源功率小了,繼電器在導通時電源電壓瞬時下降;再著,接線好像不合理
ID:451718 發表于 2019-3-28 10:17
???/ 發表于 2019-3-28 09:33
這個能解決一樓說的問題嗎,電源功率太小了?

樓主自己說電壓顯示是正常的哦, 誰知道是那個狀態測量的。
ID:345562 發表于 2019-3-28 10:16
電源功率要大于繼電器線圈+馬達的功率
ID:491057 發表于 2019-3-28 09:35
wc86110 發表于 2019-3-27 20:58
電源功率小了,繼電器線圈失壓不能保持狀態

怎么解決?
ID:491057 發表于 2019-3-28 09:33
robinsonlin 發表于 2019-3-28 08:52
現在什么問題呢?  繼電器的使用,最好在控制端加上二極管,保證工作電壓。

這個能解決一樓說的問題嗎,電源功率太小了?
ID:451718 發表于 2019-3-28 08:52
現在什么問題呢?  繼電器的使用,最好在控制端加上二極管,保證工作電壓。

aa.jpg (107.6 KB, 下載次數: 61)

aa.jpg
ID:424598 發表于 2019-3-27 22:25
加光耦,三極管改用npn ss8050
ID:96682 發表于 2019-3-27 20:58
電源功率小了,繼電器線圈失壓不能保持狀態