變頻器電壓檢測電路的一例奇特故障
[打印本頁]
作者:
51hei工控
時間:
2016-11-16 00:16
標題:
變頻器電壓檢測電路的一例奇特故障
安邦信AMB-G7-015T3變頻器15KW~由于模塊FP50R12KE3損壞和驅動電路A316損壞等。修復后發現/不管待機或運行,半小時內必跳LU欠壓故障,機器保護停機。電壓檢測電路如圖,A點電壓–3.2V,B點電壓–3.2V,此電路為一個電壓跟隨器。調出面板顯示變頻器直流電壓值為537V/輸入380V交流電,正常。換LF347運放,故障依舊。維修花了幾個小時陷入困區,難道是主板CPU不好/這個概率很高。在一次偶然中用表筆碰觸B點,變頻器立即報警OU過壓,說明B點為高阻端,對外來電波很敏感。針對B端改動電路/加阻容吸收回路?試機三小時不跳LU欠壓故障!
psb.jpg
(37.77 KB, 下載次數: 179)
下載附件
2016-11-16 00:15 上傳
作者:
51hei工控
時間:
2016-11-16 00:16
陶工,運放的輸出端應該不會是高阻抗,
回復: 這個我也沒搞明,如果有臺正常的機器,對比一下,應有點啟發
作者:
51hei工控
時間:
2016-11-16 00:17
是不是運放自激了
回復 : 陳大哥,我覺得也不對