康沃G3變頻器電流與調速故障維修 啟動后 變頻器保護停機 Er17電流檢測錯誤
[打印本頁]
作者:
51hei工控
時間:
2016-11-1 11:54
標題:
康沃G3變頻器電流與調速故障維修 啟動后 變頻器保護停機 Er17電流檢測錯誤
客戶描述~啟動后運行幾秒,變頻器保護停機,顯示Er17電流檢測錯誤,按復位鍵,可繼續運行,但頻率上不去,顯示2-3Hz,查電流互感器,代換+-15v電源電容器,代換運放LF353均無效。調整參數/ 面板控制;空載啟動,頻率能到50Hz,電流顯示偶爾有上跳10幾A,立即回到0點幾A。調到端子調速。頻率又上不去。查為二極管D2短路漏電嚴重,使模擬量調速a點電位上不去,代換@同時用酒精清理主板,電吹風吹干,試機,OK!!!請點贊!