亚洲春色中文字幕久久久-三上亚,91精品国产亚一区二区三区,久久久九色综合亚洲成色777,涩涩视频下载,国产午夜亚洲精品午夜鲁丝片,国产精品A一区二区三区腾讯导航,影音先锋色情AV在线看片,蜜臀国产在线视频,极品少妇高潮啪啪无码吴梦梦 ,精品人妻无码一区二区三区手机版

標題: 康沃G3變頻器電流與調速故障維修 啟動后 變頻器保護停機 Er17電流檢測錯誤 [打印本頁]

作者: 51hei工控    時間: 2016-11-1 11:54
標題: 康沃G3變頻器電流與調速故障維修 啟動后 變頻器保護停機 Er17電流檢測錯誤
客戶描述~啟動后運行幾秒,變頻器保護停機,顯示Er17電流檢測錯誤,按復位鍵,可繼續運行,但頻率上不去,顯示2-3Hz,查電流互感器,代換+-15v電源電容器,代換運放LF353均無效。調整參數/ 面板控制;空載啟動,頻率能到50Hz,電流顯示偶爾有上跳10幾A,立即回到0點幾A。調到端子調速。頻率又上不去。查為二極管D2短路漏電嚴重,使模擬量調速a點電位上不去,代換@同時用酒精清理主板,電吹風吹干,試機,OK!!!請點贊!













歡迎光臨 (http://www.denmoz.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1