平湖市人民醫院住院部恒壓供水系統采用西門子變頻器驅動水泵電機。故障描述~工作幾小時或一丶二天,變頻器就停止工作,顯示*-----*。工作人員換成其它系統供水,控制箱不停電,過幾小時變頻器又自己恢復正常工作。開機查變頻器內部有無接觸不良和焊接不好,查不到?蛰d啟動變頻器,顯示屏立即顯示5條橫杠,查整流橋,充電電阻和充電繼電器,直流母線電壓,大濾波電容,均正常。對開關電源檢查,各輸出電壓24V.+-15V.10V正常,估計開關電源帶載能力差。拔掉二個風扇 /因為變頻器啟動后風扇立即工作,可能風扇工作電流過大或有短路,使開關電源過載,輸出電壓降低,系統停止工作,回到變頻器上電初始化階段,顯示5條橫杠,但不報警/由參數設定控制。系統處于努力恢復中!此風扇24V/0.4A.經檢測沒問題。去掉風扇變頻器正常工作,反復啟停,沒問題。裝一個風扇也能正常啟停,裝二個啟動又顯示5條橫杠。最后決定用二個24V/0.13A小功率風扇代替,一切oK!!




作者: 51hei工控    時間: 2016-10-25 14:57
在恒壓供水系統中,西門子變頻器的最低頻率設在30Hz