亚洲春色中文字幕久久久-三上亚,一吻二脱三床四吻胸,国产真实伦对白视频全集,在线毛片观看,精品成品入口黄网,国产毛aⅴ片久久久,亚洲AV色香蕉一区二区三区老师,萧皇后A级艳片,色情日本视频更新,99久久亚洲精品日本无码
標題:
Modbus通訊地址設定
[打印本頁]
作者:
51黑plc
時間:
2016-3-10 20:40
標題:
Modbus通訊地址設定
利用Modbus協議可以實現設備間的數據交換。Modbus通訊理論上支持4種Modicon
PLC
地址,即0*、1*、3* 和4*四種,分別表示開出(中間線圈)、開入、模入、模出(中間寄存器)等數據地址。與西門子或其它設備中的開入、開出、模入、模出地址完全不對應。可以理解為0*和1*對應位地址的讀寫操作,3* 和4*字地址的讀寫操作。
此處0*、1*、3* 和4*表示長度有的為5位數字、有的為6位,其實和Modbus通訊無關,只是和軟件的表示方式有關。
按照Modbus通訊時最常用的是RTU讀請求格式:
從站地址(1個字節)、功能代碼(1個字節)、從站數據起始地址(2個字節)、讀數據長度(2個字節)、CRC校驗(2個字節)
可見,只需設置起始從站數據區起始地址和通訊長度即可。
特別注意,Modbus地址遵從IEC1的地址標準(最小地址為*1),西門子遵從IEC0的標準(最小地址為0,如M0.0)。因此,不同標準的地址做通訊時需要做地址變換,即加1的操作。
歡迎光臨 (http://www.denmoz.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.1