標題: 變頻器控制多種動作的問題 [打印本頁]

作者: 51黑plc    時間: 2016-3-10 18:16
標題: 變頻器控制多種動作的問題
一臺變頻器通過轉換開關控制設備上的兩種動作。在調試變頻器時,按照矢量大全的調試參數的方法設置參數,那么在調試完第一種動作的電機相關參數后,如何調試第二種動作相關電機的參數吶?調試第二種動作的參數時會不會覆蓋第一種動作的電機參數吶?
答:1、6SE70變頻器允許最多設置四種不同電機(MDS 電機參數組)的相關參數。
    你把你需要的兩種動作電機的參數設置在兩組MDS(Motor Data Set)傳動數據中即可。
      2、MDS 電機數據組的切換是通過設置參數P578和P579(控制字2第18,19位)來實現的。
    你只要設置好參數P578和P579,即可實現你的兩種動作電機的參數選擇切換。
      3、P578、P579取值——  P579        P578         MDS數據組
   0                 0                MDS1
    0                 1                MDS2
    1                 0                MDS3
    1                 1                MDS4