亚洲春色中文字幕久久久-三上亚,91精品国产亚一区二区三区,久久久九色综合亚洲成色777,涩涩视频下载,国产午夜亚洲精品午夜鲁丝片,国产精品A一区二区三区腾讯导航,影音先锋色情AV在线看片,蜜臀国产在线视频,极品少妇高潮啪啪无码吴梦梦 ,精品人妻无码一区二区三区手机版

標題: 變頻器控制的電機漏電原因及解決對策 [打印本頁]

作者: 51黑plc    時間: 2016-3-6 22:05
標題: 變頻器控制的電機漏電原因及解決對策
由于變頻器輸入端和輸出端的電流都含有高頻成分,采用變頻器驅動時由高頻成分所造成的漏電電流要大于電網電源供電時的漏電電流。因為斷路器的種類很多,所以在某些情況下,即使變頻器電線和電機的絕緣都沒有問題,仍然有可能出現由于高頻成分的漏電而造成的誤動作。因而,可能的原因最主要是漏電流設定值太小或變頻器的諧波分量太大造成。
我們可以采取以下對策加以解決:
(1)將漏電斷路器動作的靈敏電流值提高到容許的水平。
(2)采用帶有高次諧波對策的漏電斷路器。
(3)在電源和變頻器之間設置零相電抗器,抑制零相電流。
(4)盡量縮短變頻器和電動機之間的電線長度,并盡量將電線架離地面,以減少浮游電容及漏電電流。
(5)當無法改變漏電斷路器動作的靈敏電流值時,在分支電路和包括變頻器的回路中設置絕緣變壓器。
(6)選擇靜電容量小的電線。







歡迎光臨 (http://www.denmoz.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1