標題: 高壓斷路器的拒跳和拒合的原因分析及解決方法 [打印本頁]

作者: 51黑plc    時間: 2016-3-6 22:03
標題: 高壓斷路器的拒跳和拒合的原因分析及解決方法
  變電所中對負荷的停、送電的操作,關鍵的設備是高壓斷路器,也叫高壓油開關,它的好壞直接決定整個變配電系統能否正常運行,是高壓供、配電系統中最容易出現故障的薄弱環節,影響高壓斷路器不能正常工作的因素很多,主要存在于人為因素和設備自身因素等諸多原因,主要歸納為如下幾點原因:
  1、高壓斷路器無法正常合閘送電,此現象稱為高壓斷路器開關的拒合現象,此現象在事故現場中經常出現。
  2、高壓斷路器無法正常分閘停電,此現象稱為高壓斷路器的拒跳現象,在現場事故處理中,此現象較普遍存在。
  3、還有影響油開關不能正常分、合閘現象,是由于合閘、跳閘熔斷絲熔斷、保護干線斷線、控制開關失靈損壞等很多原因,由于這些原因在現場事故處理中很容易判斷和解決,在這里就不在詳細敘述了。
  如何保證它可靠安全的運行,是變電所設備管理工作中的首要問題。下面就變電所出現的高壓斷路器拒合、拒跳故障現象結合實際,說明一下它的解決方法。
高壓斷路器拒合原因分析
  1、高壓斷路器拒合現象
  高壓開關柜經檢修調試以后,變電所值班員操作高壓斷路器時,第一次合閘和分閘操作均能正常動作,但當第二次合閘時,就產生拒合現象。事故警報均正常動作,發出聲響和提示信號。
  2、高壓斷路器拒合原因分析
  現場檢查保護回路接線均和原圖紙相符,檢修過程沒有出現更換設備和變換接線的情況,這到底是什么原因呢?
  經檢查發現,只要高壓斷路器一分閘,防跳繼電器TBJ就吸合并保持。從最后一頁附圖可知,TBJ是在高壓斷路器分閘時靠其電流線圈啟動的。啟動后,TBJ常開觸點閉合,信號燈LD與TBJ電壓線圈兩端串聯,因此220V控制電源加在LD與TBJ電壓線圈兩端。LD為節能型信號燈,其等效電阻約 22kΩTBJ為中間繼電器DZB—15B/220V、0.5A型,其電壓線圈直流電阻為9kΩ。經過查找資料并計算得出,LD兩端電壓為 156V,TBJ兩端電壓為64V,現場實測與計算基本相符,此中間繼電器的返回電壓按出廠標準為不小于額定電壓的3%,由此可見,造成第二次合閘時的拒合現象是由于TBJ電壓線圈有足夠的保持電壓,因此切斷了合閘回路。