標題: 關于modbus的寄存器的地址的口訣(原創) [打印本頁]

作者: 51hei社區    時間: 2016-1-16 03:16
標題: 關于modbus的寄存器的地址的口訣(原創)
版權所有“老伙計”, 謝絕轉載
如確需轉載,請注明版權人-老伙計
很久沒有寫日志了,理由是太忙,總沒有時間,其實呢,是太懶惰了啊。

modbus的地址,其實modbus的規范里面寫的很明確了,但是最近還有人問我,其實這個很簡單的。
00001至09999是離散輸出(線圈)-----Coil status
10001至19999是離散輸入(觸點)-----Input status
30001至39999是輸入寄存器(通常是模擬量輸入)------Input register
40001至49999是保持寄存器 -------Holding register

為了便于記憶, 我編了兩句口訣,希望對朋友們有幫助:

1,2減一,3,4顛倒,