如何去標定同樣的光照條件.png (374.25 KB, 下載次數: 0)
vscos 發表于 2025-3-17 21:40
沒法標定吧!光敏電阻不是線性的
QWE4562012 發表于 2025-3-18 09:39
就因為不是線性才要標定啊
vscos 發表于 2025-3-17 21:40
沒法標定吧!光敏電阻不是線性的
rundstedt 發表于 2025-3-18 20:46
看樓主圖中“照度-電阻曲線”那張圖,如果轉換成對數坐標,是線性的。
qinlu123 發表于 2025-3-18 16:31
標定是可以標定就是你說的擬合的辦法,可調電阻取代R1只能解決某一光照強度下的靈敏度一致問題。
hcfat51h 發表于 2025-3-18 17:21
取樣多個點,做成表格,然后查表計算
qinlu123 發表于 2025-3-18 16:31
標定是可以標定就是你說的擬合的辦法,可調電阻取代R1只能解決某一光照強度下的靈敏度一致問題。
hcfat51h 發表于 2025-3-18 17:21
取樣多個點,做成表格,然后查表計算
zgc007 發表于 2025-3-21 10:08
光敏電阻受熱影響大,標定解決不了,如果項目需要高精度,建議換硅光電池