Hephaestus 發表于 2021-10-15 18:33
通電誤觸發應該前面加一個三極管反向,你加下拉如果可以解決通電誤觸發問題,那么一定不可能正常工作。

yzwzfyz 發表于 2021-10-16 14:13
R45改10K~20K
xuyaqi 發表于 2021-10-16 15:33
基極加上拉10k到+12v,不要R45下拉,R45改為360歐。
參數名稱 | 典型值 | 說明 |
| 集電極 - 發射極電壓 (Vceo) | 100 V | 最大工作電壓??1??2 |
| 集電極電流 (Ic) | 8 A | 部分品牌為 5A??1??8 |
| 功率耗散 (Pd) | 20 W | 取決于封裝和散熱條件,Tcase=25°C??4 |
| 直流電流增益 (hFE) | 1000-12000 | @Ic=4A-8A, Vce=4V??2??4 |
| 集電極 - 發射極飽和電壓 (VCE(sat)) | 2V-4V | @Ic=3A-8A??4??8 |
| 發射極 - 基極電壓 (Vebo) | 5 V | 最大反向電壓??1??4 |
| 工作溫度范圍 | -65°C ~ +150°C | 結溫上限 150°C??2??4 |
封裝形式 | TO-252 (DPAK) | 表面貼裝,3 引腳??1??9 |
0.JPG (22.65 KB, 下載次數: 0)