亚洲春色中文字幕久久久-三上亚,一吻二脱三床四吻胸,国产真实伦对白视频全集,在线毛片观看,精品成品入口黄网,国产毛aⅴ片久久久,亚洲AV色香蕉一区二区三区老师,萧皇后A级艳片,色情日本视频更新,99久久亚洲精品日本无码

標題: [樂拓USB示波器免費試用連載]帶死區的互補PWM信號測量詳解 [打印本頁]

作者: MXWL    時間: 2020-8-19 10:55
標題: [樂拓USB示波器免費試用連載]帶死區的互補PWM信號測量詳解
邏輯分析儀測量互補輸出PWM信號和死區時間
互補輸出的PWM信號是電機控制的基礎,通過設置相應的寄存器可以輸出具有死區的互補PWM信號,來控制上下兩個橋臂的MOS開關。






上圖為某單片機PWM信號的數據基本原理,PHx為基本PWM信號,DTPHx和DTPHx_為帶有死區的互補信號。可以看到DTPHx信號中,明顯的插入了兩個死區時間。
下面我們通過OSC482L來檢驗一下這種帶有死區的互補PWM輸出信號。
1、周期及占空比的檢驗輸出
通過單片機產生了一個16KHz的信號,占空比為70%,如下圖所示,實際測得的信號信息為:


高電平脈寬49.167us,低電平脈寬13.333us,頻率16.000KHz,占空比:78.667%



2、占空比調整及死區時間測量
將信號頻率保持不變,占空比調整為50%,死區時間為2.778us。如下圖所示,實際測量到死區時間為2.50us


3、調整死區時間測量
將死區時間調整為5.556us,如下圖所示,實際測量死區時間為5.42us



總結,由于OSC482L示波器的采樣率為2.4MHz,分辨率為0.42us,因此,所測量信號在示波器的實際測量精度范圍內。







歡迎光臨 (http://www.denmoz.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1