作者: li-kaixu    時間: 2020-3-7 11:57
標題: stm32 MODBUS通訊,總線上一直有干擾,無法用空閑中斷判斷一幀的結束
各位大神:
MODBUS通訊時,如果總線上一直有干擾,就是空閑時間也有干擾信號,無當數據接收,無法用空閑中斷判斷一幀的結束,怎么處理?謝謝!

作者: 1175514240    時間: 2020-3-7 13:41
我經常接觸現場,發現485用供電和mcu供電不一致這種情況比較多,容易誤判,最好加一級三極管或數字緩沖電路,這樣處理好高低電平一致性就可以了。有時網上的元件數值會隨不同廠家芯片有所調整。
作者: lovexulu    時間: 2020-3-7 14:06
抓一下看看什么樣的干擾,通訊線采用屏蔽線,屏蔽層一端接地,如果實在是沒有屏蔽線則采用對地添加小電容(pf級)吸收干擾,但此時你不得不降低通訊波特率以保證通訊質量。
附:干擾起因多因為電磁干擾在附近電氣線路中產生高阻抗回路,測量時多為高峰值突變電壓。維持時間短,也有穩定的低值交變電壓,電容特性其一兩端電壓不可突變,故對吸收突變尖峰類干擾有作用,但對通訊電平也有延遲作用,所以取值考究,多根據抓干擾波形取值。