PWM 產生電路
由兩片 74393 構成二進制計數器 Q(Q0~Q7),隨著時鐘信號變化計數值 Q 不斷增加,單片機發出的占空比數值 P1(P10~P17)與計數值 Q 在比較器 74S688 中做比較,當 P(P0~P7)=Q(Q0~Q7),管腳 19(( P=~Q))輸出低電平,否則輸出高電平。這個脈沖跳變作為 D 觸發器 74LS74 的觸發脈沖,使得 D 觸發器輸出高電平,直到二進制計數至 Q(Q0~Q7)全為 1 時變為低電平,由此構成 PWM 脈沖。如圖所示。
但產生的一個PWM波,怎么接到三個驅動電路上,驅動電路如圖所示。中間需要加什么電路?



作者: SDH_nirvana    時間: 2019-9-3 15:50
如果是同步工作,那就直接接就行了,H和L端用個非門,取反即可。如果三個驅動輸出不同步,那這個就不行。得另想辦法。
作者: 1146775161    時間: 2019-9-4 09:23
SDH_nirvana 發表于 2019-9-3 15:50
如果是同步工作,那就直接接就行了,H和L端用個非門,取反即可。如果三個驅動輸出不同步,那這個就不行。得 ...

這個之后是接在三相全橋逆變器上,用來驅動無刷電機的,應該怎么接呢、?