亚洲春色中文字幕久久久-三上亚,一吻二脱三床四吻胸,国产真实伦对白视频全集,在线毛片观看,精品成品入口黄网,国产毛aⅴ片久久久,亚洲AV色香蕉一区二区三区老师,萧皇后A级艳片,色情日本视频更新,99久久亚洲精品日本无码

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 857|回復: 6
收起左側

水塔水位控制器電路設計

[復制鏈接]
ID:491875 發表于 2026-4-9 09:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是本人17年設計制作的一款水塔水位控制電路。電路使用一片317可調電壓輸出穩壓芯片作為核心電路,配合電磁繼電器完成設計制作。KL為低水位探測浮球開關,KH為高水位探測浮球開關。水位低于低水位時,浮球開關內部干簧管斷開(此時,高水位探測器內部干簧管必然也斷開!)317輸出約12V電壓使繼電器線圈得電吸合接通水泵抽水!水塔水位上升!當水位升高到低水位探測器時,KL閉合,短路R3。317輸出電壓變小此時電壓為5V左右(改變R2,R3可以調節此時的輸出電壓),由于電磁繼電器具有低電流保持功能,此時,繼電器仍然保持吸合狀態不變!從而實現繼電器節能運行!隨著水泵抽水繼續,水位繼續上升,當水位達到高水位探測器位置時,KH閉合短路R2,R3。此時317輸出電壓突變到約為1.25V不能確保繼電器保持吸合所需最小保持電流!繼電器失電斷開,水泵停止抽水。水位不再上升。隨著用水進行,水位開始下降,當水位下降到低于高水位探測器時(此時KL仍然保持閉合狀態),KH斷開,317輸出約5V電壓不足使已經斷開的繼電器獲得足夠的吸合功率,繼電器仍然保持斷開狀態!隨著水位繼續下降,當水位低壓低水位探測器位置時,KL斷開!繼電器獲得足夠的吸合功率而吸合,水泵再次抽水。
水塔水位控制電路.png

評分

參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

ID:102168 發表于 2026-4-9 15:45 | 顯示全部樓層
這個控制線路只要通電了,那么繼電器的線圈始終是有電的,只是電壓不一樣,提“節能”兩字不覺得好笑嘛?抽水的那一小段時間節省的電,都在平時不抽水時都耗完了。

一般繼電器或者電磁鐵降壓運行只是為了減少發熱,延長線圈壽命,并不是為了節能。

如果水位檢測使用兩個浮球開關,那么控制部分只要一個繼電器就夠了,更簡單也更實用。
說明如下:
1.上下浮球開關的選用:都是浮球浮起時觸點斷開。
2.繼電器的選用:雙組常開觸點,一組用于自保,另一組控制接觸器負載。建議選5V的繼電器,因為可以用舊手機的充電器供電,不用另外買電源。
3.控制電路接線:采用標準的起保停回路,上浮球開關當“停止”按鈕,下浮球開關當“啟動”按鈕。
回復

使用道具 舉報

ID:491875 發表于 2026-4-9 16:52 | 顯示全部樓層
xiaocake 發表于 2026-4-9 15:45
這個控制線路只要通電了,那么繼電器的線圈始終是有電的,只是電壓不一樣,提“節能”兩字不覺得好笑嘛?抽 ...

P=U*U/R!  12V功率是5V功率的5.76倍,況且這個節能運行并不是指節約能源而是指繼電器運行在降額狀態有利于繼電器線圈的使用壽命的延長。
回復

使用道具 舉報

ID:491875 發表于 2026-4-9 16:58 | 顯示全部樓層
浮球開關(浮子)內部的干簧管的斷開和閉合可以改變浮子的位置調整(可以把水位上升到設定點閉合,也可以通過調整浮子位置旋轉180度裝入到水位上升到設定位置斷開)
回復

使用道具 舉報

ID:491875 發表于 2026-4-9 17:03 | 顯示全部樓層
繼電器吸合保持電壓通常不會大于1/5額定吸合電壓,這個電路5V設計留有充分的裕量。如果我們把吸合保持電壓設定在3V。此時保持功率只有吸合功率的1/16.
回復

使用道具 舉報

ID:491875 發表于 2026-4-9 23:02 | 顯示全部樓層
發表于 2026-4-9 15:45
這個控制線路只要通電了,那么繼電器的線圈始終是有電的,只是電壓不一樣,提“節能”兩字不覺得好笑嘛?抽 ...

繼電器控制確實要簡單多了!沙發的建議很好,根據沙發的描述,畫了一個電路,KL為低位探測器,KH為高水位探測器內部干簧管,串聯電阻R6可以根據線圈電阻適當選擇,選擇1倍或者2倍線圈電阻阻值。水位低壓低水位時,KL閉合,KH閉合,繼電器得電工作,常開觸點接通,常閉觸點斷開,其中一組常開觸點將經R6限流分壓的低電壓切入繼電器線圈維持繼電器保持吸合狀態。另外一組常開觸點接通水泵電源進行抽水。水位上升到高于低水位位置時,KL斷開,此時因為上一組常開觸點已經閉合,繼電器仍然獲得保持電壓保持吸合狀態。當水位上升到高水位時,KH斷開,繼電器失電釋放,停止抽水,同時,常開觸點斷開繼電器電源。
繼電器控制水塔水位控制電路.png
回復

使用道具 舉報

ID:647261 發表于 2026-4-10 10:31 | 顯示全部樓層
發表于 2026-4-9 15:45
這個控制線路只要通電了,那么繼電器的線圈始終是有電的,只是電壓不一樣,提“節能”兩字不覺得好笑嘛?抽 ...

說得對

我特地查了一下12V繼電器線圈電阻,大多在50-400歐之間

就算按最高400歐的值,最小1.25V電壓下,也有4mW的待機功耗

這個電路說“節能”確實太牽強了

只能用在不太在乎功耗的場合,比如水塔是直接通市電,那點功耗可以忽略不計

如果是電池供電的設備,就要換一種設計了
回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664

Powered by 單片機教程網

快速回復 返回頂部 返回列表